Rætt um vandamálið við að athuga leka og stela rafmagni með klemmumæli

 

Með tilliti til notkunar á klemmumælum er klemmamælir notaður til að athuga hvort leki sé á lágspennulínum og hvort rafhegðun sé á línum. Helstu aðgerðirnar eru meðal annars að mæla lekastraum, dæma staðsetningu leka og greina hvort leki sé á innri línum og búnaði notenda.


Athugaðu leka og stela rafmagns með klemmumæli


1. Metið hvort afgangsstraumsvörnin sé eðlileg.
Við dreifispennirinn, aftengið öryggið á fasalínu úttakshliðar AC tengiliðsins sem stjórnar lágspennulínunni. Ef hægt er að setja afgangsstraumsaðgerðarvörnina venjulega í notkun á þessum tíma þýðir það að afgangsstraumsaðgerðarvörnin sé góð; Annars ætti að endurskoða afgangsstraumsvörnina og skipta út.


2. Mældu lekastrauminn
Við dreifispenni skal aftengja hlutlausa línuna á úttakshlið riðstraumssnertibúnaðarins sem stjórnar lágspennulínunni. Síðan, eftir að öryggikjarninn sem fjarlægður er, er settur upp í einum áfanga, er fasinn mældur með klemmumæli og mældur straumur er lekastraumur fasans.


Að lokum, samkvæmt sömu aðferð, mældu lekastraum annarra lekafasa til skiptis.


Til þess að koma í veg fyrir það fyrirbæri að tækið skemmist af miklum straumi vegna jarðtengingar fasalínu á línunni, ætti að setja klemmumælirinn á stóra straumblokkinn fyrst þegar athugað er; Ef skynjunarstraumurinn er lítill, minnkaðu gírinn smám saman.


3. Ákveðið staðsetningu lekans
Þegar fasalínan með leka er ákvörðuð er hægt að dæma lekastöðuna frekar.


(1) Greining við dreifispenni.
Við dreifispenni skal stinga fasalínu sem á að athuga í öryggiskjarna og öryggi hlutlausu línunnar og hinna tveggja fasanna eru aftengdir. Athugaðu lifandi fasalínuna með klemmumæli til að ákvarða lekastöðu.


Til að bæta skilvirkni er hægt að setja stöngina í miðja línuna og dæma hvort lekahlutinn sé í fyrri hluta eða seinni hluta línunnar í gegnum uppgötvun og þá er hægt að greina hann í línuhlutinn sem grunaður er um leka og svo framvegis, til að þrengja greiningarsviðið.


Að lokum greinist fasalínueinangrunarbúnaðurinn á ákveðnu litlu sviði og fasalína notendalínunnar sem er tengd við fasalínuna á þessu bili er greind, sem hægt er að framkvæma á jörðu niðri eða á sama tíma þegar einangrunarbúnaðurinn. er greint til að ákvarða tiltekinn hluta lekans.


(2) Greining við notendatenginguna.
Þegar um er að ræða raforkuflutning með lágspennulínu er einnig hægt að nota klemmumælirinn til að greina tengilínu lágspennuáskrifendalínunnar með grunsviðið.


Við prófun ætti að setja fasalínu og hlutlausa línu einfasa rafmagnsnotenda í kjálka klemmumælisins á sama tíma og þriggja fasa línur og hlutlausar línur þriggja fasa rafmagns ættu einnig að vera settar í kjálkana. á sama tíma.


Ef það er engin lekabilun, þá er vektorsumma hleðslustraums og segulflæðis núll, og vísbendingin um klemmuborðið er einnig núll; Ef það er lekastraumur getur klemmaástraummælirinn greint lekastrauminn.


4. Athugaðu hvort einhver leki sé í innri línum og búnaði notandans.
Sértæka aðferðin er að mæla lekastrauminn við rafmagnsinntakslínu notandans með klemmumæli og á sama tíma setja inn og út rafbúnað og lampa notandans einn í einu og finna út lekabúnaðinn og lampana með því að skoða. við breytingu á lekastraumi sem klemmamælirinn greinir.


Ef allur búnaður og lampar eru í góðu ástandi, eða búnaðurinn með leka hefur verið tekinn til baka, en klemmumælirinn sýnir að notandinn er enn með lekastraum, getur verið að lágspennulína notandans sé með leka og ætti að meðhöndla skv. við sérstakar aðstæður.


Fyrir leka galla grafinna leiðslu, getum við aðeins notað meðferðaraðferðina til að breyta línum eða endurtengja.


5. Athugaðu vandamálin sem ætti að gefa gaum við leka og stela rafmagni.
Þegar leitað er að lekavillu tekur það stuttan tíma að senda rafmagn með valdi til að stjórna AC tengiliðum lágspennulínu.


Þegar leitað er að lekavillum, gæta öryggis, vera undir eftirliti og gera öryggisráðstafanir. Athugaðu að þegar þú lest gögn klemmamælisins verður þú að halda öruggri fjarlægð á milli mannslíkamans og hlaðna hlutans.

 