Umræða um notkun lekastraums klemmumælis

Apr 22, 2023

Skildu eftir skilaboð

Rætt um notkun á lekastraumsþvingamæli

 

1 Að dæma hvort vandamál sé með afgangsstraumsstýrða hlífina sjálfa
Ef ekki er hægt að taka afgangsstraumsvörnina í notkun eða er oft varinn: við dreifispenni, notaðu lekastraumsþvingamæli til að klemma þriggja fasa víra og hlutlausa víra á úttakshlið riðstraumssnertibúnaðarins eða lekafraumsrofans, og virkjaðu afgangsstrauminn. Hlífin er tekin í notkun með valdi. Ef birtingargildi lekastraumsklemmumælisins er meira en 300mA á þessum tíma, sannar það að afgangsstraumsaðgerðarvörnin er góð. Á þessum tíma skaltu nota lekastraumsklemmumælirinn til að dæma hvaða fasi lekur; annars ætti að gera við það Eða skipta um afgangsstraumsrekstrarhlíf.


2. Ákvarða hvaða fasa og fasalína leka
Við dreifispennirinn skal aftengja hlutlausa línuna á úttakshlið riðstraumssnertibúnaðarins sem stjórnar lágspennulínunni og setja síðan öryggikjarnann sem var fjarlægður á einn fasa og mæla fasann með lekastraumsklemmumæli. , mælda skjágildið er lekastraumsgildi fasans. Mældu lekastraumsgildi annarra fasa í röð á sama hátt.


Til að koma í veg fyrir miklar straumskemmdir á tækinu vegna nærveru fasavírjarðtengingar á línunni (svo sem einhver sem notar aðferðina frá einni línu á einn stað til að stela rafmagni o.s.frv.), stilltu fyrst gírinn á lekastraumsþvingamælirinn í hámarkssviðið við prófun; ef birt gildi er lítið, skiptu þá um bil lekastraumsklemmumælisins yfir í milliampera mælingu.


3 Eftir að hafa ákvarðað fasalínu með leka, ákvarða staðsetningu leka
Við dreifispennirinn skaltu setja fasavírinn sem á að athuga inn í öryggiskjarnann, aftengja hlutlausa vírinn og öryggi hinna tveggja fasanna og nota lekastraumsþvingamæli til að mæla straumvírinn til að ákvarða lekastöðuna. Til að bæta skilvirkni er hægt að velja staðsetningu borðstangarinnar í miðri línunni. Með uppgötvun er metið hvort lekastaðurinn sé á fyrri hluta eða seinni hluta línunnar og síðan greinist línukaflinn þar sem grunur leikur á leka. Með hliðstæðum hætti er greiningarsviðið þrengt. Að lokum skaltu greina fasavírstoðeinangrunarbúnaðinn innan ákveðins litla sviðs og greina fasavír notendatengilínunnar sem er tengdur fasavírnum innan sviðsins (það er hægt að framkvæma á jörðu niðri, eða þegar einangrunarbúnaðurinn greinist samtímis) til að ákvarða sérstaka staðsetningu lekans.


Þegar um er að ræða raforkuflutning með lágspennulínu er einnig hægt að greina lekastraumsþvingunarmæli fyrir lágspennuáskrifendalínuna innan gruns bils. Við prófun ætti að setja fasavír og hlutlausan vír einfasa notenda á sama tíma í kjálka lekastraumsklemmumælisins; þriggja fasa víra og hlutlausa víra þriggja fasa notenda ætti einnig að setja í kjálkana á sama tíma. Ef engin lekabilun er til staðar, er fasasumma segulflæðis álagsstraums núll á þessum tíma, og birtingargildi lekastraumsþvingamælisins er einnig núll; ef það er lekastraumur er hægt að greina gildi lekastraumsins.


4 Athugaðu innri línur og búnað notandans fyrir leka


Notaðu lekastraumsklemmumæli til að mæla lekstraumsgildi við rafmagnsinntakslínu notandans og settu um leið rafbúnað og lampa notandans inn og út einn í einu og finndu lekastrauminn með því að skoða breytinguna á lekstraumsgildi mælt með lekastraumsþvingamælinum Ef allur búnaður og lampar eru eðlilegir, eða búnaðurinn með leka hefur verið tekinn til baka, en lekstraumsþvingamælirinn sýnir að notandinn er enn með lekastraum, getur verið að lág- spennulína notandans er með leka. Það ætti að fjalla um það í hverju tilviki fyrir sig. Fyrir lekavillu forgrafinna og huldu leiðslunnar er aðeins hægt að nota meðferðaraðferðina við að breyta línunni eða endurteppa.


5 atriði til að vera meðvitaður um
1 Þegar leitað er að lekavillum þarf að neyða AC tengiliðinn sem stjórnar lágspennulínunni til að senda rafmagn í stuttan tíma.


2 Gefðu gaum að öryggi þegar leitað er að lekavillum. Einhver verður að hafa eftirlit og gera öryggisráðstafanir. Þegar þú lest gögn lekastraumsklemmumælisins, vertu viss um að halda öruggri fjarlægð á milli mannslíkamans og lifandi hluta. Best er að nota HOLD (gagnahald) aðgerðina á lekastraumsþvingamælinum.


3 Hágæða harmonikkar trufla lítinn fjölda afgangsstraumstýrðra hlífa, sem getur valdið bilun í þeim. Ef það eru stórir samhljóðgjafanotendur eins og millitíðniofnar á stöðvarsvæðinu, ætti að taka slíka notendur tímabundið úr rekstri meðan á uppgötvun stendur.


4 Notkun lekstraumsþvingamæla er sérstaklega áhrifarík við að finna „eina línu, einn stað“ rafmagnsþjófa og einkenni þess er að lekstraumsþvingamælarnir sýna stór gildi, ná hundruðum milliampera eða jafnvel nokkurra ampera. Hægt er að leita að óþekktum rafmagnsþjófnaði samkvæmt ofangreindri aðferð og geta þeir sem grunaðir eru um slíkan rafmagnsþjófnað farið beint á heimilisvírana sína til að athuga með lekstraumsklemmumæli.

 